전기설비설계 31페이지 질문드려요

글쓴이 : 곽민관

등록일 : 2018.06.19

안녕하세요.

17번 문제에서 만약

차단기 용량구하라고 문제가 주어지면요

 

차단기 차단용량은

100/임피던스강하율 x 정격용량

공식에서

 

임피던스 강하율 구할때

전원측에 해당하는

발전기, 변압기1

만 고려하는게 맞지요??

 

어떤 문제는 단락점에서 시작하여

전원측으로 올라오게끔 임피던스 강하율ㅈ구하고

 

어떤 문제는 전원측에서 부하측으로 내려가게끔

임피던스강하율 구하길래

헷갈려서 여쭤봅니다!!

Answer

옥광성

_ 2018.06.19 15:02

안녕하세요 대산전기학원입니다.

질문하신 내용에서 %임피던스는 합성 %임피던스로서 이때 %임피던스는 병렬이므로

합성 용량은 합 분의 곱으로 계산하시면 됩니다.

그럼 마무리 잘하시고 좋은 결과 있기를 바라겠습니다.