전기설비설계 31페이지 질문드려요
글쓴이 : 곽민관
등록일 : 2018.06.19
안녕하세요.
17번 문제에서 만약
차단기 용량구하라고 문제가 주어지면요
차단기 차단용량은
100/임피던스강하율 x 정격용량
공식에서
임피던스 강하율 구할때
전원측에 해당하는
발전기, 변압기1
만 고려하는게 맞지요??
어떤 문제는 단락점에서 시작하여
전원측으로 올라오게끔 임피던스 강하율ㅈ구하고
어떤 문제는 전원측에서 부하측으로 내려가게끔
임피던스강하율 구하길래
헷갈려서 여쭤봅니다!!
Answer
옥광성
_ 2018.06.19 15:02안녕하세요 대산전기학원입니다.
질문하신 내용에서 %임피던스는 합성 %임피던스로서 이때 %임피던스는 병렬이므로
합성 용량은 합 분의 곱으로 계산하시면 됩니다.
그럼 마무리 잘하시고 좋은 결과 있기를 바라겠습니다.