학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

단답 질문드립니다.

글쓴이 : 권선범

등록일 : 2018.06.15

고조파 경감대책 중 계통측 대책에서 단락용량 증대와 배전계통 절체 그리고 수용가 측 대책에서 PWM 방식 채용이 어떻게 고조파를 경감시키는지 모르겠습니다.

또 플리커 경감 대책에서 굵은 전선으로 교체, 공급전압을 승압, 전압강하를 보상 하는이유도 모르겠습니다.

Answer

김민혁

_ 2018.06.15 16:45

안녕하세요? 수험생님.김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

단락용량이 증대 된다는 것은 임피던스가 작아진다는 의미로 이해 하셔도 좋습니다.

임피던스가 작아지면, 고조파 성분이 줄어 드는 것이지요. 고조파라는 것은 L성분에 의해 특히

발생을 합니다. 그리고 고조파가 많이 일어나는 부하는 따로 관리를 함으로서 (배전계통절체)

타 계통에 영향을 감소시킬 수가 있게 됩니다. PWM방식의 전력변환 방식 중에서 펄스의 폭을

조절하면서 변환을 하기 때문에, 일반적인 변환방식 보다 고조파 자체가 더 적게 발생하게 됩니다.

그리고, 플리커가 발생하는 것은 전압이 변동되거나, 상승, 강하 등이 원인 입니다. 즉, 전압의

안정도가 좋지 않을때 발생하는 현상입니다. 하여, 굵은 전선으로 교체하면 저항이 작아지고, 저항이

작아지면 전압강하도 작아집니다. 그리고 공급전압을 승압하여도 전압강하를 줄일 수 있습니다.

(이 내용은 1차 필기 전력공학에서 많이 다루었던 부분입니다.^^) 마지막으로,  전압강하를

보상한다는 말이 전압이 떨어진 만큼 승압을 시켜서 전압강하가 발생하지 않는 것 처럼 하여

플리커를 경감한다는 뜻입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.

-김민혁 드림-