학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
전기기사실기 수변전문의드려요
글쓴이 : 전기관리자
등록일 : 2018.06.13
안녕하세요? 답변드리겠습니다.
문의하신 28번 문제의 경우 변압기가 설치된 후 변압기 2차측부분에 CT가 설치되어 있습니다.
따라서 변압기 2차측전압인 6kV를 사용합니다.
29번문제의 경우 중간에 변압기로 전체 전압을 변성하지 않았습니다. 메인선에서 분기하여 변압기를 따로 사용하였으며,
메인선 자체에 변류기를 달았기 때문에 22.9kV를 사용합니다. 또한 아래Y-델타 변압기를 보시더라도
변압기 1차측은 22.9kV가 인가되어 있습니다.
혹시나 29번이 헷갈리실 경우 변압기 1차측 2차측에 대해서 파악하신 후 보신다면 더욱 이해가 쉬우실겁니다^^
변류기의 변류비를 구하실 때 넣는 전압은 변류기에 인가되어있는 전압입니다~
감사합니다.
Answer
전기관리자
_ 2018.06.13 14:16안녕하세요? 답변드리겠습니다.
문의하신 28번 문제의 경우 변압기가 설치된 후 변압기 2차측부분에 CT가 설치되어 있습니다.
따라서 변압기 2차측전압인 6kV를 사용합니다.
29번문제의 경우 중간에 변압기로 전체 전압을 변성하지 않았습니다. 메인선에서 분기하여 변압기를 따로 사용하였으며,
메인선 자체에 변류기를 달았기 때문에 22.9kV를 사용합니다. 또한 아래Y-델타 변압기를 보시더라도
변압기 1차측은 22.9kV가 인가되어 있습니다.
혹시나 29번이 헷갈리실 경우 변압기 1차측 2차측에 대해서 파악하신 후 보신다면 더욱 이해가 쉬우실겁니다^^
변류기의 변류비를 구하실 때 넣는 전압은 변류기에 인가되어있는 전압입니다~
감사합니다.
- 이전 글
- 다음 글