역율 과보상시 모선 전압이 상승한다와 보호계전기 오동작이 있는데 이 두 현상이 왜 일어나는지 알고싶습니다.

Answer

방찬수

_ 2018.06.13 11:05

안녕하세요?^^ 답변드리겠습니다.

 

역률 과보상시 모선전압의 상승은 C값과 연관성이 있습니다. 과보상시 C값이 커지게됩니다.

전력공학과 실기에서 배우신 페란티현상과 유사한 현상이라고 생각하시면됩니다.^^

또한 C값이 상승할 경우 고조파가 커지게 되는데 고조파의 영향으로 보호계전기의 오동작 현상이 일어나게됩니다.

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.