학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

실기 전기설비설계 144p 14번질문이요

글쓴이 : 강정경

등록일 : 2018.06.11

앞에서 변압기용량구하듯이 유효전력÷역율 한다음 다더해서 수용률곱하면 틀린건가요??

Answer

김민혁

_ 2018.06.11 09:52

안녕하세요? 김민혁 입니다.

먼저, 부하를 보시면 동력부하와 전등부하의 역률이 다르기 때문에

각 유효분은 유효분끼리, 무효분은 무효분끼리 벡터의 합성으로 구하셔야 합니다.

그래야 문제에서 요구하는 최소용량을 구할 수 있기 때문입니다.^^

교재대로 풀어주시기를 바랍니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.