학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

비율차동계전기 질문

글쓴이 : 이원욱

등록일 : 2018.06.09

Ry2가 비율차동계전기랑 연결되어있는건가요? 탭값 구할때 ct비가 왜들어가야죠?

Answer

김민혁

_ 2018.06.11 09:48

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

질문에 답변 드립니다. 탭값을 구한다는 것은

계전기의 최소 동작전류를 구하는 것입니다.

그렇다면, 정상시 ct 2차측에 흐르는 전류를 구하고, 정상시 2차 전류의

배수값을 기준으로 동작하기 때문에 그렇습니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.^^

-김민혁 드림-