193p 수변전 필수문제 질문있어요
글쓴이 : 노민
등록일 : 2018.06.09
안녕하세요?^^ 윤홍준 강사입니다.
해당 문제의 경우 충분히 헷갈리실 수 있습니다.
하지만 모선 연락용 차단기 30 부분을 먼저 연결하여 단락된 회로를 구성하기 때문에
왼쪽공급용회선쪽 (20차단기가 있는 부분)에는 전체적으로 전류가 흐르지 않습니다.
저항이 있는 쪽으로는 전류가 흐르지 않기 때문입니다^^
따라서 위험하지 않게 작업을 할 수 있습니다~
언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
감사합니다.