실기2번책 642page 분기회로의 전선굵기
글쓴이 : 전기관리자
등록일 : 2018.06.07
안녕하십니까?
TS 담당강사입니다.
테이블스펙은 표를기준으로 해석을 하는 것이 맞습니다.
그러나 문제중 전기설비기술기준의 이론내용을 바탕으로 풀어야 하는 테이블스펙 문제도있습니다.
그 부분이 전기사용장소의 시설 부분에서 분기회로의 시설부분입니다.
따라서 표를 통해 구한 값이 정답일수도 있느나 분기회로의 시설의 개폐기 및 과전류차단기가 3M 이하가 아닌경우에는
법규정을 근거로 풀이를 하시길 바랍니다. 즉 4SQ정도로도 충분하나 기계적강도 및 전압강하등을 고려하여 전선을 더 두
껍게 산정하여 사용하라는 것입니다.
해설을 기준으로 답을 꼭 적어주셔야 하는 문제입니다. 그 이유는 M기준을 통해 문제를 제시하였기 때문입니다.
표를 통해서 답을 추론하기에는 애매한 문제입니다.
감사합니다. ~~
전기관리자
_ 2018.06.07 20:47안녕하십니까?
TS 담당강사입니다.
테이블스펙은 표를기준으로 해석을 하는 것이 맞습니다.
그러나 문제중 전기설비기술기준의 이론내용을 바탕으로 풀어야 하는 테이블스펙 문제도있습니다.
그 부분이 전기사용장소의 시설 부분에서 분기회로의 시설부분입니다.
따라서 표를 통해 구한 값이 정답일수도 있느나 분기회로의 시설의 개폐기 및 과전류차단기가 3M 이하가 아닌경우에는
법규정을 근거로 풀이를 하시길 바랍니다. 즉 4SQ정도로도 충분하나 기계적강도 및 전압강하등을 고려하여 전선을 더 두
껍게 산정하여 사용하라는 것입니다.
해설을 기준으로 답을 꼭 적어주셔야 하는 문제입니다. 그 이유는 M기준을 통해 문제를 제시하였기 때문입니다.
표를 통해서 답을 추론하기에는 애매한 문제입니다.
감사합니다. ~~