학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

실기2번책 642page 분기회로의 전선굵기

글쓴이 : 김용우

등록일 : 2018.06.07

안녕하세요.

많은 질문에 빠르고 친절하게 답변주셔서 감사합니다 

 

14년 1회 13-(3)번 (실기2번책 642page)

ㄷ~ㅁ사이는 8m이내라서 간선 굵기의 1/5 인데...

[표2] 를 보면

7.5kW 의 B1,XLPE 따라가서 교차점을보면 4[mm2]

로 계산값과 표의값이 다릅니다. 보통 표가주어진 문제는 답을 쓸때 표 기준으로 한다고 들었는데 그럼 4[mm2] 도 괜찮을까요?

 

추가) (4)번 ㄷ~ㅂ구간은 계산값이나 표의값이 동일하네요

Answer

전기관리자

_ 2018.06.07 20:47

안녕하십니까?

TS 담당강사입니다.

테이블스펙은 표를기준으로 해석을 하는 것이 맞습니다.

그러나 문제중 전기설비기술기준의 이론내용을 바탕으로 풀어야 하는 테이블스펙 문제도있습니다.

그 부분이 전기사용장소의 시설 부분에서 분기회로의 시설부분입니다.

따라서 표를 통해 구한 값이 정답일수도 있느나 분기회로의 시설의 개폐기 및 과전류차단기가 3M 이하가 아닌경우에는

법규정을 근거로 풀이를 하시길 바랍니다. 즉 4SQ정도로도 충분하나 기계적강도 및 전압강하등을 고려하여 전선을 더 두

껍게 산정하여 사용하라는 것입니다.   

해설을 기준으로 답을 꼭 적어주셔야 하는 문제입니다. 그 이유는 M기준을 통해 문제를 제시하였기 때문입니다.

표를 통해서 답을 추론하기에는 애매한 문제입니다.

감사합니다. ~~