학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

수변전 설비 질문드립니다.

글쓴이 : 최명훈

등록일 : 2018.06.07

아래 첨부해드린 파일 문제 연관하여 문의드립니다. 전력용 콘덴서 용량 구하는 문제인데요

이 경우 전력용 콘덴서 구하는 공식[Q=P(tan1-tan2)]에 대입해서 풀면 왜 안되는지 문의드립니다.

다시 말씀 드리면, P값을 정격용량 100KVA X 역률(60%)로 하면 유효부하설비가 60KW가 되고 여기에 역률(60%)과 개선된 역률값(90%)을 tan값으로 뺀 값으로 곱하는 위 기본 공식에 대입해서 풀면 안되는지, 안된다면 왜 안되는지 설명 좀 부탁드리겠습니다.

Answer

김민혁

_ 2018.06.07 17:04

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변드립니다.

문제를 보시면 "변압기 전용량" 까지 공급한다 라고 적혀져 있습니다.

이러한 조건이 있기 때문에 [Q=P(tan1-tan2)]으로 푸시면 안됩니다.^^

변압기가 공급할 수 있는 최대의 용량분을 기준으로 해서 콘덴서의 용량을

구하라는 것입니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.