실기 이론책 수변전설비 p178쪽 질문드립니다.
글쓴이 : 방찬수
등록일 : 2018.06.07
안녕하세요 권선범님
대산전기학원 방찬수 교수입니다
네 맞습니다
자동 고장 구분 개폐기 (Sectionalizer)입니다
고압 이상 배전선에서 사용되는 차단 능력이 없는 유입 개폐기입니다,
리크로저의 부하 쪽에 설치되며 리크로저의 개방동작 횟수보다 1~2회 적은 횟수로 리크로저의 개방 중에 자동적으로 개방 동작합니다
리크로저는 개폐로 기구를 가진 차단기이며 고장에 대하여 순시 및 지연 개방을 몇 번인가 조합한 동작을 하도록 되어 있습니다
권선범님의 합격을 기원합니다
방찬수 교수 올림
Answer
방찬수
_ 2018.06.07 14:06안녕하세요 권선범님
대산전기학원 방찬수 교수입니다
네 맞습니다
자동 고장 구분 개폐기 (Sectionalizer)입니다
고압 이상 배전선에서 사용되는 차단 능력이 없는 유입 개폐기입니다,
리크로저의 부하 쪽에 설치되며 리크로저의 개방동작 횟수보다 1~2회 적은 횟수로 리크로저의 개방 중에 자동적으로 개방 동작합니다
리크로저는 개폐로 기구를 가진 차단기이며 고장에 대하여 순시 및 지연 개방을 몇 번인가 조합한 동작을 하도록 되어 있습니다
권선범님의 합격을 기원합니다
방찬수 교수 올림