학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

실기 이론책 수변전설비 p178쪽 질문드립니다.

글쓴이 : 권선범

등록일 : 2018.06.07

 p178쪽 맨 밑에 (주 7)에서 DS 대신 자동 고장 구분 개폐기 (7000[kVA] 초과시는 Sectionalizer) 라고 써있는데 여기서 Sectionalizer가 자동 고장 구분 개폐기랑 같은 건가요? 다르면 무엇인가요?

Answer

방찬수

_ 2018.06.07 14:06

안녕하세요 권선범님

 

대산전기학원 방찬수 교수입니다

 

네 맞습니다

자동 고장 구분 개폐기 (Sectionalizer)입니다

고압 이상 배전선에서 사용되는 차단 능력이 없는 유입 개폐기입니다,

리크로저의 부하 쪽에 설치되며 리크로저의 개방동작 횟수보다 1~2회 적은 횟수로 리크로저의 개방 중에 자동적으로 개방 동작합니다

리크로저는 개폐로 기구를 가진 차단기이며 고장에 대하여 순시 및 지연 개방을 몇 번인가 조합한 동작을 하도록 되어 있습니다

 

권선범님의 합격을 기원합니다

 

방찬수 교수 올림