안녕하세요 차단용량구하는데에 질문있습니다.
14년 2회 10번
(4)vcb최소 차단용량 구하는 문제에서
VCB2차측 (=델타-델타결선된 TR의 1차측) 전류구해서
%Z이용해 단락전류로 바꾼다음에
루트3×25.8x단락전류로 차단용량 구해서
375.55[MVA] 나왔는데
단락용량으로만 구한 해설을 보면 333.33[MVA]로
차이가 42[MVA]로 좀 많이 나는것 같은데 괜찮은가요?
차단용량이 단락용량보다 커도 된다는 걸로 알고있지만 제가 푼게 맞는지 확신이 없네요
Answer
김민혁
_ 2018.06.07 14:36안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
전혀 문제 되지 않아요^^ 걱정하지 마세요^^
그러나 팁을 드리면, 위에서 퍼센트 임피던스를 주었으니, 퍼센트 임피던스로 계산하는 것이