학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
실기 34쪽 4번문제풀이
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.06.03
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
문제의 그림을 보시면 2차측이 6.6kV입니다. 차단기의
용량 또는 단락용량을 계산할때 전압은 그 기준이 고장나기 직전의
선간전압이 기준입니다. 그럼 일단은 6.6kV가 기준이 되는 것이지요.
그리고 문제의 취지상 (2)번에서 단락용량을 계산하라고 했고,
(4)번에서는 차단기의 차단용량을 물어 보았기 때문에
공칭전압보다는 오리혀 더 큰 차단기의 정격전압인 7.2kV를 넣은 것입니다.
3600V넣으시면 안됩니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.
Answer
김민혁
_ 2018.06.03 13:55안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
문제의 그림을 보시면 2차측이 6.6kV입니다. 차단기의
용량 또는 단락용량을 계산할때 전압은 그 기준이 고장나기 직전의
선간전압이 기준입니다. 그럼 일단은 6.6kV가 기준이 되는 것이지요.
그리고 문제의 취지상 (2)번에서 단락용량을 계산하라고 했고,
(4)번에서는 차단기의 차단용량을 물어 보았기 때문에
공칭전압보다는 오리혀 더 큰 차단기의 정격전압인 7.2kV를 넣은 것입니다.
3600V넣으시면 안됩니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글