안녕하세요 

 

필수문제 수변전15번의 (3) 차단기의 정격차단용량을 구하라고 하였습니다.

용량구하는 식 = 루트3 × 정격전압 × 정격차단전류.

로 알고 있습니다만 순간 의문이 하나 들었습니다.

3상이기때문에 루트3이 붙은거 같은데... 문제에 표시안되있어도 당연히 3상인건가요??

혹시 단상 차단기는 없나요? 그럼 용량구할때 루트3없이 [정격전압×정격차단전류]로만 될 수 있나요?

 

이와 관련해서 차단기라 하면 아무언급없어도 3상이고 특고압용인게 당연하기 때문에

저압용 차단기( ACB같은 경우)를 VA단위가 아닌 A로 표현하는 건가 하는 생각도 드는데... 이게 맞는건가요?

 

감사합니다.

Answer

김민혁

_ 2018.05.25 22:01

김민혁 강사입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 :필수문제 수변전15번의 (3) 차단기의 정격차단용량을 구하라고 하였습니다.

용량구하는 식 = 루트3 × 정격전압 × 정격차단전류. 로 알고 있습니다만 순간 의문이 하나 들었습니다.

3상이기때문에 루트3이 붙은거 같은데... 문제에 표시안되있어도 당연히 3상인건가요??

답변 : 주어진 문제에서 공칭전압이 22kV입니다. 이는 문제에서 아무런 말이 없더라도 3상이 기준입니다.

3.3, 6.6, 22, 22.9, 66, 154, 345, 765kV의 공칭전압은 특별한 언급이 없으면 3상 입니다.

이는 1차 필기때부터 강의시간에 많이 반복해서 설명 드렸던 부분입니다.

질문 : 혹시 단상 차단기는 없나요? 그럼 용량구할때 루트3없이 [정격전압×정격차단전류]로만 될 수 있나요?

답변 : 네 있습니다. 루트3없이도 구할 수 있습니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.