185page 수변전03번 문제 AT/AF관련
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.05.25
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
질문 : (3)의 mccb 차단기용량선정시 계산값이 160[A]가 나온다면 AF:225/AT:175를 선정하면 맞나요?
혹은 AF:200/AT:175 도 괜찮은건가요? 아니면 계산값이 160이니까 ×1.1해서 176인데 175넘어가니깐 AF:225/AT:200
을 선정해애하나요?
답변 : 우선, AF가 AT 보다는 커야 합니다. 그리고 부하전류가 160[A]가 나왔다면, 160보다 큰 수치를 AT로 합니다. 하
오니,175[A] 맞는 것입니다. 그리고 AF는 225든 200이든 이론상 AT보다 크게 설정하면 무리는 없습니다. AF와 AT의
값은 다양합니다. 제조 회사에서 만들어서 표준규격화 되는
MCCB를 만들어서 우리가 사용하고 있는 것입니다.
질문 : AF>AT 이 기준만 지키면 AT 또는 AF 선정할때 표에서 정격전류든, 트립장치의 정격전류든 상관없는건가요??
답변 : AT라는 의미는 차단기가 트립되는 전류를 의미 합니다. 트립장치의 정격전류가 AT값입니다. 그리고 약간
헤깔리게 되어 있지만, 어떤 표에서 예를들면, ACB에 대한 규격표가 주어졌다고 했을때 그 표에 정격전류가 적혀있고,
정격트립전류가 적혀 있다면 정격전류의 의미가 암페어 프레임의 의미에 가깝고, 정격트립전류가 AT에 가깝습니다.
주어진 조건을 잘 보시고 만약에 표에서 선정을 하는 문제라면 그 의미를 보시면서 푸시면 됩니다.
질문 : 변압기의 용향이 500KVA로 나왔는데 계산값이 759.67A가 나옵니다. 이경우는 AF/AT은 무엇으로 선정하나요?
답변 : 만약에 부하전류가 760[A]정도 나왔다면, AF 800 AT 800 선정합니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
김민혁
_ 2018.05.25 21:55안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
질문 : (3)의 mccb 차단기용량선정시 계산값이 160[A]가 나온다면 AF:225/AT:175를 선정하면 맞나요?
혹은 AF:200/AT:175 도 괜찮은건가요? 아니면 계산값이 160이니까 ×1.1해서 176인데 175넘어가니깐 AF:225/AT:200
을 선정해애하나요?
답변 : 우선, AF가 AT 보다는 커야 합니다. 그리고 부하전류가 160[A]가 나왔다면, 160보다 큰 수치를 AT로 합니다. 하
오니,175[A] 맞는 것입니다. 그리고 AF는 225든 200이든 이론상 AT보다 크게 설정하면 무리는 없습니다. AF와 AT의
값은 다양합니다. 제조 회사에서 만들어서 표준규격화 되는
MCCB를 만들어서 우리가 사용하고 있는 것입니다.
질문 : AF>AT 이 기준만 지키면 AT 또는 AF 선정할때 표에서 정격전류든, 트립장치의 정격전류든 상관없는건가요??
답변 : AT라는 의미는 차단기가 트립되는 전류를 의미 합니다. 트립장치의 정격전류가 AT값입니다. 그리고 약간
헤깔리게 되어 있지만, 어떤 표에서 예를들면, ACB에 대한 규격표가 주어졌다고 했을때 그 표에 정격전류가 적혀있고,
정격트립전류가 적혀 있다면 정격전류의 의미가 암페어 프레임의 의미에 가깝고, 정격트립전류가 AT에 가깝습니다.
주어진 조건을 잘 보시고 만약에 표에서 선정을 하는 문제라면 그 의미를 보시면서 푸시면 됩니다.
질문 : 변압기의 용향이 500KVA로 나왔는데 계산값이 759.67A가 나옵니다. 이경우는 AF/AT은 무엇으로 선정하나요?
답변 : 만약에 부하전류가 760[A]정도 나왔다면, AF 800 AT 800 선정합니다.