수변전 설비 문의드립니다.

글쓴이 : 최명훈

등록일 : 2018.05.24

기출문제 2014년 1회 7번 문제에서, (1)기준용량 구할 때에는 V값을 선간전압(공칭전압)사용해야 하고, (2)차단용량 구할 때에는 V값을 공칭전압이 아닌 정격전압값을 사용해야 한다고 설명해 주셨는데요,

2016년 2회 1번문제 (3)차단용량 구하는 문제에서는 V값을 정격전압이 아닌 공칭전압 380[V]를 왜 사용했는지 문의드립니다.

감사합니다.

Answer

김민혁

_ 2018.05.25 19:50

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

차단기의 차단용량을 구할때 차단기의 정격전압을 넣어서 계산하는 것도 맞습니다.

본 실기특강때 제가 많이 반복해서 알려 드리는 부분인데요, 우리가 차단기의 차단용량을

선정할때 단락용량을 기준으로 차단기의 차단용량을 선정하게 됩니다. 하여

단락용량 보다 같거나 크게 되면 차단기의 차단용량이 되게 되는 것이지요.

본교재의 해설에서는 단락용량을 구한 값을 기준으로 차단기의 차단용량을 선정한 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.