학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
수변전 설비 질문드립니다.
글쓴이 : 최명훈
등록일 : 2018.05.23
기출문제 2016년 2회 1번문제 (3)차단용량 구하는 문제에서,
V값을 380[V]를 사용했는데요, 차단용량 구하는 문제이기에 여기서 V는 공칭전압이 아닌 정격전압을 넣어야 하는데 왜 그대로 공칭전압 380V를 사용했는지 문의드립니다.
(6.6, 22, 22.9, 66, 154, 345KV외에는 그대로 공칭전압을 정격전압으로 사용하는 건지요?)
Answer
김민혁
_ 2018.05.23 18:46안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
먼저 차단용량은 어떤사고를 기준으로 계산하지요? 바로 단락용량을 기준으로 차단기의 용량을 계산합니다.
하여 차단용량을 계산하라고 하였을때 단락용량을 계산한 것을 기준으로 선정하여도 전혀 무방합니다.^^
본 교재에서는 380[V]를 넣어서 풀었는데요, 공칭전압이죠? 즉, 단락용량을 계산한 것입니다.
수업시간에 많이 반복해서 설명했던 부분입니다.~
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글
- 다음 글