학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

수변전 설비 질문드립니다.

글쓴이 : 김민혁

등록일 : 2018.05.19

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.질문에 답변 드립니다.

질문 : 기출문제 2016년 1회 5번 문제 해설에서, Relay1의 전류값 구할 때, P값을 TR의 3 x 4MVA값을 사용했는데요, 계통에 나와 있듯이 VCB1 차단기 용량의 윗부분에 Relay1이 위치하고 있기 때문에 VCB1보다 아래에 위치한 TR의 P값이 아닌, VCB1보다 윗부분에 있는 전원측 용량인 100MVA를 넣어서 부하전류를 구하는게 맞지 않은지 문의드립니다.

답변 : 수험생님^^ 릴레이 1의 전류를 구할때 필요한 용량은 변압기 용량입니다.^^ 3 x 4MVA으로 계산 하셔야 해요~

VCB1보다 윗부분에 있는  100MVA는 기준용량을 의미 합니다.전원측의 용량이 아니구요, 기준용량을 100MVA로 했을때

퍼센트 임피던스가 8% 라는 뜻입니다. 부하전류를 구할때에는 변압기 용량을 기준으로 한다는 것을 참고하셨으면

좋겠습니다. 그리고 차단기의 용량을 구할때에는 기준용량 또는 정격용량을 기준으로 하셔야 합니다.^^

퍼센트 임피던스를 어떤 기준용량으로 정하였느냐에 따라 퍼센트 임피던스가 달라 지겠지만, 결과는 같게 나옵니다.

 

Answer

김민혁

_ 2018.05.19 10:33

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.질문에 답변 드립니다.

질문 : 기출문제 2016년 1회 5번 문제 해설에서, Relay1의 전류값 구할 때, P값을 TR의 3 x 4MVA값을 사용했는데요, 계통에 나와 있듯이 VCB1 차단기 용량의 윗부분에 Relay1이 위치하고 있기 때문에 VCB1보다 아래에 위치한 TR의 P값이 아닌, VCB1보다 윗부분에 있는 전원측 용량인 100MVA를 넣어서 부하전류를 구하는게 맞지 않은지 문의드립니다.

답변 : 수험생님^^ 릴레이 1의 전류를 구할때 필요한 용량은 변압기 용량입니다.^^ 3 x 4MVA으로 계산 하셔야 해요~

VCB1보다 윗부분에 있는  100MVA는 기준용량을 의미 합니다.전원측의 용량이 아니구요, 기준용량을 100MVA로 했을때

퍼센트 임피던스가 8% 라는 뜻입니다. 부하전류를 구할때에는 변압기 용량을 기준으로 한다는 것을 참고하셨으면

좋겠습니다. 그리고 차단기의 용량을 구할때에는 기준용량 또는 정격용량을 기준으로 하셔야 합니다.^^

퍼센트 임피던스를 어떤 기준용량으로 정하였느냐에 따라 퍼센트 임피던스가 달라 지겠지만, 결과는 같게 나옵니다.