특고압 수전설비 표준도면에서

CB 1차측에 PT를, 2차측에 CT를 시설하는 경우는 MOF 위에 PF가 있는데

CB 1차측에 CT를, 2차측에 PT를 시설하는 경우에는

CT바로 위에 PF가 없는 이유를 모르겠습니다

 

Answer

김민혁

_ 2018.05.19 10:02

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

그 이유는 위에 차단기가 있기 때문에 그렇습니다.^^

차단기가 있으니,  PF가 필요 없게 되는 것입니다.^^

교재에도 적혀져 있습니다. 수험생님의 건승을 기원합니다.