수변전설비 질문

글쓴이 : 윤홍준

등록일 : 2018.05.17

안녕하세요? 윤홍준 강사입니다^^

 

1. 영상변류기에 어떨때는 지락 방향 계전기가 쓰이고 또 어떨때는 선택 지락계전기가 쓰이는것같은데 구분을 못하겠습니다.

두가지 계전기는 동작사항이 같다고 보시면됩니다. 정식명칭은 DGR 지락방향계전기입니다.

시험에서는 여러 회선중 한회선에서 지락사고시 그 사고  회선만 차단하는 부분을 두가지를 혼용해서 쓰기 때문에

걱정하지 않으셔도 됩니다.

2. 전기산업기사 과년도 문제 2016년3회차의 15번에서 마지막 2번에 고압간선의 최대부하를 구할때 A,B군의 부등률을 사용하지않고 구했지만

산업기사 2015년도 3회차 3번 문제에서 마지막 3번은 각각의 부등률을 이용하였습니다. 이 두문제의 차이를 잘 모르겠네요..

두가지문제에서는 조건이 다릅니다.  우선 2016년 3회차 문제의 경우 각 각의 부등률을 주어줬으며, 추가적으로 종합부등

률을 주었습니다. 따라서 각각의 부등률로 계산 (첫번째문제) 후 종합부등률로 한번더 계산한 것입니다.

2015년도 문제의 경우 종합부등률이 주어지지 않았습니다. 그래서 2016년 문제 앞부분 문제 처럼 각각의 부등률만

계산후 끝나는 더욱 간단한 부분입니다. ^^

언제든 궁금하신 부분은 질문주시면 빠른답변 드리겠습니다.

감사합니다.

-윤홍준 올림-

Answer

윤홍준

_ 2018.05.18 16:45

안녕하세요? 윤홍준 강사입니다^^

 

1. 영상변류기에 어떨때는 지락 방향 계전기가 쓰이고 또 어떨때는 선택 지락계전기가 쓰이는것같은데 구분을 못하겠습니다.

두가지 계전기는 동작사항이 같다고 보시면됩니다. 정식명칭은 DGR 지락방향계전기입니다.

시험에서는 여러 회선중 한회선에서 지락사고시 그 사고  회선만 차단하는 부분을 두가지를 혼용해서 쓰기 때문에

걱정하지 않으셔도 됩니다.

2. 전기산업기사 과년도 문제 2016년3회차의 15번에서 마지막 2번에 고압간선의 최대부하를 구할때 A,B군의 부등률을 사용하지않고 구했지만

산업기사 2015년도 3회차 3번 문제에서 마지막 3번은 각각의 부등률을 이용하였습니다. 이 두문제의 차이를 잘 모르겠네요..

두가지문제에서는 조건이 다릅니다.  우선 2016년 3회차 문제의 경우 각 각의 부등률을 주어줬으며, 추가적으로 종합부등

률을 주었습니다. 따라서 각각의 부등률로 계산 (첫번째문제) 후 종합부등률로 한번더 계산한 것입니다.

2015년도 문제의 경우 종합부등률이 주어지지 않았습니다. 그래서 2016년 문제 앞부분 문제 처럼 각각의 부등률만

계산후 끝나는 더욱 간단한 부분입니다. ^^

언제든 궁금하신 부분은 질문주시면 빠른답변 드리겠습니다.

감사합니다.

-윤홍준 올림-