연가의 직렬공진방지

글쓴이 : 강정경

등록일 : 2018.05.12

연가가 어떻게 직렬공진을 방지하는건가요???ㅜ

 

이번학기중국에있어서전화는안되요 ㅠㅠ

Answer

김민혁

_ 2018.05.13 17:23

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변을 드립니다.

연가를 한다는 것은 각상의 정전용량 값의 크기를 동일하게 한다는 뜻입니다.

이렇게 3상의 값이 동일하게 되면 이것을 Ca+Cb+Cc=3C라고 하겠습니다.

그리고, 송전선로에서 중성점 접지 방식 중 소호리액터 접지 방식이 있습니다.

소호리액터 접지 방식에서 만약에 1선이 단선이 되면 선로가 직렬공진이 될 수가 있습니다.

직렬공진이 되면 이상전압이 발생하게 되어 위험할 수 있는 상황이 벌어 질 수 가 있게 되는 것이지요.

그러나 만약에 선로를 연가를 하여 각상의 정전용량의 값을 3C가 되게 되면, 소호리액터 접지방식에서

1선이 단선이 되더라도 직렬공진이 일어나지 않게 되는 것입니다.

사실 이부분은 매우 복잡한 부분이여서, 제가 수업시간에 단순하게 암기를 하고 넘어가시라고 말씀드리는

부분입니다. 하여, 전기기사 필기 시험을 준비하시는 분이라면,  이  정도로 이해하시고 암기하시는 것을

추천해 드립니다.~ 멀리 타국에서 고생이 많으십니다.^^ 수험생님의 앞날에 건승만이 있기를 기원합니다.

-김민혁 드림-