학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
3상 단상 구분법
글쓴이 : 준하
등록일 : 2018.05.11
문제 풀때 가금씩 헷갈리게 하는 문제
산기 2014 1회 15번 수전단 22000 v 단상으로 풀었는데 -
수전단 상전압이라 해서 선간전압 루트3 을 곱해서 3상으로 풀게됨-
3상이라는 말이 없다고 그냥 단상으로 푸나요?
요런 문제 나오면 잠시 고민하다 실수를 하게됨
요런거 확실히 구분 노하우 알려주세요
김민혁
_ 2018.05.11 10:48안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.
상기 문제의 풀이는 상전압이라고 주어지면,
상전압으로 전압강하를 구하는 전압강하식 e=I(RCOS@+XSIN@)으로 구한 것입니다.
만약에 수험생님께서 말씀하신 것 처럼 루트3을 곱해서 전압강하율을 계산하신다면,
반드시 분모에도 루트3을 곱하셔서 선간전압으로 계산하셔야 합니다.
그럴경우 정답은 동일 하게 나옵니다.^^
선간전압으로 계산하면 모든식이 선간전압으로 통일이 되어야합니다.^^
송전선로는 3상이라는 말이 없더라도, 무조건 3상이라고 생각하시면 됩니다.
그리고 송전선로는 공칭전압을 선간전압으로 표현하는 것이 원칙입니다.
대표적인 선간전압이면서 3상 인 전압은 765kV, 345kV, 154kV, 66kV, 22.9kV 입니다.
상기 적혀저 있는 전압들은 아무말 없어도 3상으로 간주하시면 됩니다.
이 밖에도 많습니다. 쉽게 말하면, 3.3kV가 넘어가면 모두 3상이라고 보시면 됩니다.
다만, 물어보신 문제가 아주 특이한 문제가 되겠습니다. 하지만, 본질을 안다면
상전압을 주었든, 선간전압을 주었던 문제를 푸는데에는 전혀 지장이 없는 것입니다.^^
이정도면 자세히 설명 드린 것 같습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
-김민혁 드림-
PS : 워낙에 다양한 문제가 출제 됩니다. 이런 부분은 지금처럼 꼼꼼히 학습하시는 것이 좋습니다.
하여, 헤깔리시거나 혼동이 되시면 그때 그때 질문을 통해 해결하세요. 반드시 실력이 향상 될 것입니다.
- 이전 글
- 다음 글