등록일 : 2018.05.08
88페이지 46번 문제 (2), (3)번 3상3선식의 불평형률 계산에서 최대값이 왜 이렇게 계산 되는지 잘 이해가 않됩니다! 상세한 답변 부탁드립니다!
노민
_ 2018.05.08 21:47
안녕하세요^^ 윤홍준강사입니다.
설비불평형률 계산시 최대값 선정에 대한 문의를 주셨는데요.
설비불평형률 계산식에서 최대는 은 a-b, b-c, a-c 각 선사이에 걸리는 부하의 합의 최대를 말합니다.
여기서 주의하실점은! 설비불평형률 공식은 KVA를 쓰기 때문에 KW를 KVA로 변환해주셔야합니다.
(KW 의 단위를 가지고 있는 부분에 역률을 나누어주면 KVA가 나올 수 있습니다)
따라서 전열부하의 경우 역률이 없기 때문에 1로 보고 KW->KVA로 변환하여도 수치가 그대로이지만
M으로 나온부분은 전동부하로 역률 0.8이 주어졌기 때문에 M부하 값을 0.8로 나누어 주어 KVA로 변화시켜준다면
위쪽 0.5 [kW] =0.625[kVA] 아래쪽 1[kW]는 1.25[KVA]가 됩니다.
자 그렇다면 이제 a-b, b-c, a-c 각 선사이에 걸리는 부하들을 더하여 보시면! (2)번 문제의 경우 최대가
b-c사이 = 3+1.5+1.25 로 최대가 될 수 있습니다^^ 나머지는 더해보시면 더 작은 값이 나오실 겁니다.
(3)번의 경우 해당문제의 해설에 따라 파란색네모 부분이 전류가 흐를 수 없기 때문에 제외해주시고
(2)번과 같이 구해보시면 충분히 해결하실 수 있으실듯합니다^^
언제든 궁금한 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리도록 노력하겠습니다.
감사합니다.