ACB 차단용량
글쓴이 : 준하
등록일 : 2018.04.28
저번 주신 규격표를 이제는 거의 암기완료
수변전 필수문제 3번 P185 에서 전류값이 455.8
규격표 에는 AF 600
AT 200,400,630 이니 AF / AT 600/630 (A) 이렇게 기입하는게
아닌가요?
Answer
김민혁
_ 2018.04.29 11:57안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.
AF가 AT 보다 작게 설계하면 위험합니다. 하여,
일반적으로 AF가 AT보다 더 크게 선정을 합니다..
AF : 630, AT:600이 안정적 입니다.