전기설비 기술기준 질문드립니다.

글쓴이 : 최명훈

등록일 : 2018.04.15

p157. 저압 옥내배선 공사의 금속관 공사의 경우 전선관의 두께의 경우,

콘크리트에 매설하면 1.2mm이상, 매설 이외의 경우 1.0mm이상으로 나와 있고, 강사님께서 설명해 주실 때 매입의 경우 1.2mm이상, 매입x의 경우 1.0mm으로 설명해 주셨는데요,

콘크리트에 "매설", "매입"이 실제 어떻게 하는 건지 이해가 잘 안되어서요...

실제 상황에서 어떻게 하는 건지 조금만 더 자세히 설명 좀 부탁드립니다.

Answer

방찬수

_ 2018.04.16 09:40

안녕하세요 최명훈님

 

대산전기학원 방찬수 교수 입니다

 

p157. 저압 옥내배선 공사의 금속관 공사의 경우 전선관의 두께의 경우,

콘크리트에 매설하면 1.2mm이상, 매설 이외의 경우 1.0mm이상으로 나와 있고, 강사님께서 설명해 주실 때 매입의 경우 1.2mm이상, 매입x의 경우 1.0mm으로 설명해 주셨는데요,

콘크리트에 "매설", "매입"이 실제 어떻게 하는 건지 이해가 잘 안되어서요...

실제 상황에서 어떻게 하는 건지 조금만 더 자세히 설명 좀 부탁드립니다

 

답변

건축물을 지을때 기초를 만들고 그안에 금속관으로 배관을 미리 해놓습니다

그런경우에 관의 최소 두께가1.2mm이상입니다

그런데 건축물을 다 짓고나서 추가로 금속관공사를 해야하는 경우가 있겠죠

그때는 콘크리트가 다 굳어 있기 때문에

콘크리트 외부에 관을 시설하겠죠?

그런경우가 노출공사라고 하는 겁니다 그때는 1.0mm이상이라는 뜻입니다

 

최명훈님의 건승을 빌겠습니다~~!

 