안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

질문에 답변 드립니다.

질문 :선생님 2016년도 5번에 4번 풀 때 차단기의 정격용량 구하는 공식 루트3 *정격전압* 단락전류 

로 구하연 왜 답이 안 나올까요..?단락전류구할때 %z는 8%  선로전압은 66kv  기준용량은 100mva 로 하고

정격전압은 72.5kv로 해서 풀었는데  차단용량이 1250 mva가 안 나옵니다.ㅠㅠ

알려주세요.! 

답변 : "루트3*66*단락전류" 를 사용할 수 있는데, 단락전류값이 없으니까 그렇죠^^ 그러니, 교재풀이로 풀어주세요

^^

질문 : 그리고 과전류계전기 탭값 정할때도 ct  탭 값 처럼 더 큰 값이 아니라 근사치로 설정해주는지요?

답변 : 근차시로 해 주세요^^

질문 : 같은회차 10번 문제 실지수 구할때는 답이 3.27 인데 표에서 3으로 선정했습니다.

실지수의 경우에도 근사치로 3을 선택한것인지요?

답변 : 근차시로 해 주세요^^

질문 :  13번 문제는 단권변압기 문제인가요?공식을 봐도 뭘 의미하는지 잘 모르겠습니다.

답변 : 변연장 결선 문제로서 난이도 상에 속합니다.^^ 너무 스트래스 받지 마시고, 할수 있는 것 부터 챙기세요~!

질문 :  그리고 15번 문제에서 1번에 접지해줄때 차동계전기 외함에 접지하듯이 접지형계기용변압기외함은 접지표시 안

해쥬도 되나요? 또3번에서 2차전압은 별말없을때 110/루트 3이라고 적어주면되죠?

답변 : 특별한 언급이 없을 경우 외함접지는 생략하셔 됩니다. 그리고 2차전압은 110/루트3 맞습니다.

그리고 110도 맞습니다.

질문 : 마지막으로 3차전압은 110/루트 3으로 외우고 있었는데 왜 190/3  인지 모르겠습니다...

답변 : 표현의 다양성이라 생각하시기를.....1선지락시 오픈델타 측 전압이 190V가 뜨지요...?

그래서 영상전압을 알수 있는 것이구요...그러니 사고시 개방단 190V를 기준으로 하면 190/3으로

표현 할수도 있는 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.

-김민혁 드림-

 PS : 질문이 많아서..  감사합니다.---------> 합격만 하신다면 제가 업어 드리지요^^ 힘내세요~~~!!!!!!!!

Answer

김민혁

_ 2018.04.14 14:00

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

질문에 답변 드립니다.

질문 :선생님 2016년도 5번에 4번 풀 때 차단기의 정격용량 구하는 공식 루트3 *정격전압* 단락전류 

로 구하연 왜 답이 안 나올까요..?단락전류구할때 %z는 8%  선로전압은 66kv  기준용량은 100mva 로 하고

정격전압은 72.5kv로 해서 풀었는데  차단용량이 1250 mva가 안 나옵니다.ㅠㅠ

알려주세요.! 

답변 : "루트3*66*단락전류" 를 사용할 수 있는데, 단락전류값이 없으니까 그렇죠^^ 그러니, 교재풀이로 풀어주세요

^^

질문 : 그리고 과전류계전기 탭값 정할때도 ct  탭 값 처럼 더 큰 값이 아니라 근사치로 설정해주는지요?

답변 : 근차시로 해 주세요^^

질문 : 같은회차 10번 문제 실지수 구할때는 답이 3.27 인데 표에서 3으로 선정했습니다.

실지수의 경우에도 근사치로 3을 선택한것인지요?

답변 : 근차시로 해 주세요^^

질문 :  13번 문제는 단권변압기 문제인가요?공식을 봐도 뭘 의미하는지 잘 모르겠습니다.

답변 : 변연장 결선 문제로서 난이도 상에 속합니다.^^ 너무 스트래스 받지 마시고, 할수 있는 것 부터 챙기세요~!

질문 :  그리고 15번 문제에서 1번에 접지해줄때 차동계전기 외함에 접지하듯이 접지형계기용변압기외함은 접지표시 안

해쥬도 되나요? 또3번에서 2차전압은 별말없을때 110/루트 3이라고 적어주면되죠?

답변 : 특별한 언급이 없을 경우 외함접지는 생략하셔 됩니다. 그리고 2차전압은 110/루트3 맞습니다.

그리고 110도 맞습니다.

질문 : 마지막으로 3차전압은 110/루트 3으로 외우고 있었는데 왜 190/3  인지 모르겠습니다...

답변 : 표현의 다양성이라 생각하시기를.....1선지락시 오픈델타 측 전압이 190V가 뜨지요...?

그래서 영상전압을 알수 있는 것이구요...그러니 사고시 개방단 190V를 기준으로 하면 190/3으로

표현 할수도 있는 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.

-김민혁 드림-