모의고사 질문드립니다.

글쓴이 : 김용우

등록일 : 2018.04.10

안녕하세요.

실기시험전에 모의고사를 풀어볼 수 있는 좋은 기회를 만들어주셔서 감사합니다.

채점하면서 궁금한게 있어 몇가지 질문드립니다.

 

2번-(3) 축전지용량공식 설명문제.

사용기호에대한 의미를 쓸때, 단위까지써야하나요?

또 K를 "용량환산시간[h]"이라고 적으면 틀린건가요?

 

3번-(2) 각설비의 명칭쓰는문제

③정답은 COS라고 되어있는데,  PF는 안되나요?

도면에서 PF와 COS를 구분하는 방법을 알고싶습니다.

3번-(5)결선도

정답과 달리 특고압->저압으로 생각하여 Y결선부분에 접지표시를 하였습니다. 괜찮은건가요?

 

18번-(2)VCB최소 차단용량

계산값은 833.33이 나왔지만 정답란에 1,000[MVA]적었습니다.

문제에서 "차단용량을 선정하시오"가 아니라 "최소차단용량을 구하라"고 했기때문에 틀릴 수 있는건가요?

 

 

이번에 실기시험이 처음이여서 오답이 될 수 있는 부분을 알아 가고 싶습니다.

답변부탁드리겠습니다. 감사합니다.

 

 

Answer

김민혁

_ 2018.04.11 09:12

안녕하세요? 수험생님. 모의고사 보시느라 고생 많으셨습니다.

질문에 답변 드리겠습니다.^^

질문 : 2번-(3) 축전지용량공식 설명문제. 사용기호에대한 의미를 쓸때, 단위까지써야하나요?

답변 : 단위까지 쓰라는 말이 있을때에만 쓰시면 됩니다.

질문  :또 K를 "용량환산시간[h]"이라고 적으면 틀린건가요?

답변 : 맞습니다.^^

질문 : 3번-(2) 각설비의 명칭쓰는문제 ③정답은 COS라고 되어있는데,  PF는 안되나요?

답변 : 둘다 맞는 정답입니다. 간선보호, MOF의 보호를 위해서는 일반적으로 PF사용 합니다.

나머지 변압기 1차측 보호라든지 기타의 것은 COS사용한다고 보시면 됩니다.

질문 : 3번-(5)결선도 정답과 달리 특고압->저압으로 생각하여 Y결선부분에 접지표시를 하였습니다. 괜찮은건가요?

답변 : 되도록이면 정답지와 같이 그려주시기를 바랍니다.^^

질문 : 18번-(2)VCB최소 차단용량 계산값은 833.33이 나왔지만 정답란에 1,000[MVA]적었습니다.

문제에서 "차단용량을 선정하시오"가 아니라 "최소차단용량을 구하라"고 했기때문에 틀릴 수 있는건가요?

답변 : 차단기의 정격 표를 주면서 차단기의 용량을 선정 하라고 할때에는 반드시 규격값으로 답하셔야 합니다.^^

나머지의 경우는 거의 계산값을 적으셔도 됩니다.^^

수험생님의 건승을 기원하며, 진심으로 응원의 박수를 보냅니다.~

-김민혁 드림-