글쓴이 : 손두희

등록일 : 2018.04.10

첨부사진 문제에서 단락용량을 구할때 6600V를 7200V로 하여 계산 하여야 하는것 아닌가요??

Answer

김민혁

_ 2018.04.10 20:07

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

차단기의 정격차단전류는 그 기준이 단락전류입니다. 그렇기 때문에

공칭전압 6600으로 계산하여도 무방합니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.