글쓴이 : 박주영

등록일 : 2018.04.10

p214쪽에 2번문제를 보면 각각의 변압기용량을 구해 str의 부등률로 나누어주는데 p232에 1번을보면 중앙변전소의 변압기용량은 그냥 더해주기만합니다. 둘의 차이점을 잘모르겠네요...

그리고 모의고사는 어디에 나와있나요?

Answer

김민혁

_ 2018.04.10 15:26

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

질문 : p214쪽에 2번문제를 보면 각각의 변압기용량을 구해 str의 부등률로 나누어주는데

답변 : 네, 문제에서 STR의 부등률을 주었고, 각 풀이과정도 맞습니다.

질문 :  p232에 1번을보면 중앙변전소의 변압기용량은 그냥 더해주기만합니다

답변 : 각 뱅크의 부등율은 1.1로 주었습니다. 다만, 뱅크와 뱅크간의 부등률은 주지 않았습니다. 하여

단순하계 더한 것입니다.^^

질문 : 그리고 모의고사는 어디에 나와있나요?

답변 : 홈페이지 공지사항에 자세히 나와 있습니다. 참고 하시기를 바랍니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.