고장전류 질문

글쓴이 : 이원욱

등록일 : 2018.04.09

고장의 파급이 고장점으로부터 전원측으로 해석하는데 3권선 변압기의 경우는 2차측 고장이라면 2차측에서 1차측으로만 계산하는게아니라 3차측도 고려해야하잖아요 설명좀 부탁드립니다...

Answer

김민혁

_ 2018.04.09 19:54

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

전기설비설계 31page에 있는 문제를 말씀하시는 건가요?

페이지와 문제 번호를 말씀해 주시면 정확한 답변 드리겠습니다.

다만, 31page에 있는 문제를 말씀하시는 것이라면, 당연히 3차측도

고려하여 임피던스를 합성하였습니다. 1차 측과 3차측이 고장지점인 2차측에서

보았을때 병렬회로입니다.하여 3차측 까지 고려한 퍼센트 임피던스를 합성하여

고장전류를 계산한 것입니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.