설비기준 질문 있읍니다.
글쓴이 : 방찬수
등록일 : 2018.04.09
안녕하세요 이상기님
대산전기학원 방찬수 교수 입니다
특고압보안공사 시 보호망의 굵기는
보호망을 구성하는 금속선은 그 외주(外周) 및 특고압 가공전선의 직하에 시설하는 금속선에는 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용하고 그 밖의 부분에 시설하는 금속선에는 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용할 것.
장인범 교수 님께서 강의시 최소로 말씀 하셨다고 합니다
우선적으로 5.0mm로 기억하시구요 문제에서 그밖의 부분에 시설또는 최소굵기 라는 말이 나오면 4mm으로
암기 하시라고 합니다
이상기님의 합격을 기원합니다
방찬수 교수 올림
Answer
방찬수
_ 2018.04.09 14:32안녕하세요 이상기님
대산전기학원 방찬수 교수 입니다
특고압보안공사 시 보호망의 굵기는
보호망을 구성하는 금속선은 그 외주(外周) 및 특고압 가공전선의 직하에 시설하는 금속선에는 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용하고 그 밖의 부분에 시설하는 금속선에는 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용할 것.
장인범 교수 님께서 강의시 최소로 말씀 하셨다고 합니다
우선적으로 5.0mm로 기억하시구요 문제에서 그밖의 부분에 시설또는 최소굵기 라는 말이 나오면 4mm으로
암기 하시라고 합니다
이상기님의 합격을 기원합니다
방찬수 교수 올림