학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
실기 질문드립니다
글쓴이 : 문강현
등록일 : 2018.04.05
954페이지 9번에서 변압기용량 구할때 전력손실률을 곱해주었는데
962페이지 3번은 전력손실율을 곱해주지않았네요
전력손실율을 곱할때와 곱하지않을때 구분은 어떻게 하면 될까요?
Answer
김민혁
_ 2018.04.05 18:31안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다. 질문에 답변 드립니다.
질문 : 954페이지 9번에서 변압기용량 구할때 전력손실률을 곱해주었는데 962페이지 3번은 전력손실율을 곱해주지않았네요 전력손실율을 곱할때와 곱하지않을때 구분은 어떻게 하면 될까요?
답변 : 일반적으로 전력손실률은 변압기의 용량을 구할때 사용한다고 생각하시면 됩니다.^^
962PAGE, (1)번 및 (2)번은 단순히 종합 최대 수용 전력을 물어 보았기 때문에 전력손실률 까지 곱하지는 않았습니다.
반면에, (3)번의 변전소에 공급하는 최대전력은 그 의미가 합성최대전력이며, 변압기의 용량을 물어보는 것이나
마찬가지이기 때문에 그렇습니다. 그리고, 각 부하에 따른 전력손실률을 (1)번과 (2)번에서 적용을 하면,
후에 구하는 변압기의 용량을 구할때 중복이 되겠지요? 이해 하셨으리라 생각 됩니다.~
수험생님의 건승을 기원합니다.
-김민혁 드림-
- 이전 글
- 다음 글