안녕하세요 고석범님
공부 열심히 하고 계시죠???
마지막까지 화이팅 하십시요
다름이 아니오라 문제 해설에 내용 설명이 없으셔서 많이 당황하셨군요
내선규정 3115-3 분기 개폐기 및 분기 과전류 차단기의 시설
3. 전동기에 전기를 공급하는 분기회로에 시설하는 과전류 차단기의 선정은 각호에 의하여야 한다
1) 과전류 차단기의 정격전류는 해당 전동기의 정격전류 3배 ( 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배)에 다른 전기사용기계기구의 정격 전류의 합계를 합산 한값 이하로 전동기의 기동전류에 의하여 동작하지 않는 정격의 것
다만 전동기의 과부하 보호장치와 보호협조가 잘되어 잇을 경우는 해당 분기회로에 사용하는 전선의 허용전류 2.5배 이하로 할수 있다(판단기준 176)
문제에서 전동기 정격전류 계산시 IM = 67.03 이므로 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배를 적용
한것 입니다
그외 질의 사항은 이것을 이용하시면 됩니다

방찬수 교수 올림
방찬수
_ 2018.04.04 17:57안녕하세요 고석범님
공부 열심히 하고 계시죠???
마지막까지 화이팅 하십시요
다름이 아니오라 문제 해설에 내용 설명이 없으셔서 많이 당황하셨군요
내선규정 3115-3 분기 개폐기 및 분기 과전류 차단기의 시설
3. 전동기에 전기를 공급하는 분기회로에 시설하는 과전류 차단기의 선정은 각호에 의하여야 한다
1) 과전류 차단기의 정격전류는 해당 전동기의 정격전류 3배 ( 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배)에 다른 전기사용기계기구의 정격 전류의 합계를 합산 한값 이하로 전동기의 기동전류에 의하여 동작하지 않는 정격의 것
다만 전동기의 과부하 보호장치와 보호협조가 잘되어 잇을 경우는 해당 분기회로에 사용하는 전선의 허용전류 2.5배 이하로 할수 있다(판단기준 176)
문제에서 전동기 정격전류 계산시 IM = 67.03 이므로 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배를 적용
한것 입니다
그외 질의 사항은 이것을 이용하시면 됩니다

방찬수 교수 올림
-