실기 질문있습니다

글쓴이 : 고석범

등록일 : 2018.04.04

전기산업기사 12년 3회차 2번 2번이 과전류차단깅 정격전류를 구하는건 전동기전류의 3배나 허용전류의 2.5배로 알고있는데 2.75배로 나온건 단순 오타인가요? 이때 만약 허용전류의 2.5배 공식을 써야되는 상황이 가정된다면 전동기전류의 1.1배 계산값에 2.5배 대입해야하나여 아니면 표를 통해 구한 88암페어의 2.5를 해야하나요?

Answer

방찬수

_ 2018.04.04 17:57

안녕하세요 고석범님

공부 열심히 하고 계시죠???

마지막까지 화이팅 하십시요

 

다름이 아니오라 문제 해설에 내용 설명이 없으셔서 많이 당황하셨군요

 

내선규정 3115-3 분기 개폐기 및 분기 과전류 차단기의 시설

3. 전동기에 전기를 공급하는 분기회로에 시설하는 과전류 차단기의 선정은 각호에 의하여야 한다

1) 과전류 차단기의 정격전류는 해당 전동기의 정격전류 3배 ( 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배)에 다른 전기사용기계기구의 정격 전류의 합계를 합산 한값 이하로 전동기의 기동전류에 의하여 동작하지 않는 정격의 것

다만 전동기의 과부하 보호장치와 보호협조가 잘되어 잇을 경우는 해당 분기회로에 사용하는 전선의 허용전류 2.5배 이하로 할수 있다(판단기준 176)

 

문제에서 전동기 정격전류 계산시 IM = 67.03 이므로 전동기의 정격 전류가 50[A]를 초과하는 경우는 2.75배를 적용

한것 입니다

그외 질의 사항은 이것을 이용하시면 됩니다

 

방찬수 교수 올림