질문

글쓴이 : 김민혁

등록일 : 2018.04.04

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 :수변전 필수문제 28번에서 (2)번에 변류비를 산정할때

동그라미 1번에서는 1.25를 적용한 601.401에 가까운 600을 선정하고

동그라미 2번에는 1.5를 적용해서 2593.155에 가까운 2500을 선정했는데

동그라미 1번에 700/5  동그라미 2번에 2000/5 로 해도 답인가요?

답변 : 네^^ 그렇게 해도 정답입니다. 너무 스트래스 받지 마시기를요~

질문 : 교재에 작성된 답안을 보면 (1.25~1.5)  를 곱하고 601.401~721.687 라고 적었는데요 

교재처럼 둘다 구한후에 600이나 700 중 하나 2000이나 2500  중 하나를 최종 답으로 쓰는게 맞는건지,

아니면 여유계수는 1.25든 1.5든 뭐로 하겠다 라고 명시해준 후에 

그것만 계산해주는 게 맞는건지 궁금합니다

답변 : 네. 명시해 주지 않아도 됩니다. 그냥 풀이를 하시면 됩니다.~

질문 :유효전력계랑 최대수요전럭게는 다른 거 아닌지요.? 둘다 유효전력을 나타낸다는 의미에서 같다고 하신건지

아예 기능이나 모든 면에서 같은 걸 지칭하는건지 궁금해요ㅠ

답변 : 유효전력계라 최대수요전력계는 유효전력을 나타내는 의미에서는 같지만, 기능이 다릅니다.

유효전력은 현재 얼만큼의 전력을 사용하는지를 알기 위함이고, 최대수요전력계는

수용가의 피크치(최대전력)를 측정하기 위하여 사용하는 것입니다. 

질문 :  dm +var 대신 kw+var도 되나요?

답변 : 네 둘다 맞습니다.^^ 어떻게 구성하느냐는 수용가 마다  조금씩 차이가 있을 수 있습니다.

질문 :강의 중에서도 설명해주셨던 변압기용량에 관해서 질문있습니다. 1차측 전류른 구할때 5000kva로 해도되고

4790.91로 해도 맞다고 하셨는데 마찬가지로 수변전 19번에 2번에서도  1번에서 선정한 변압기용량 수치를 대입

해서  풀어도 되는거죠? 

답변 : 네 맞습니다. 1번에서 선정한 변압기용량 수치를 대입하셔서 푸셔도 됩니다.^^

질문 : 혹시 어떤걸로 하느냐에 따라  표준규격이 한끗 차이로 달라질 경우에도 

둘다 맞다고 해주는지요? 

답변 : 네^^ 둘다 맞습니다.~!!

수험생님의 건승을 기원합니다.

 

 

 

Answer

김민혁

_ 2018.04.04 09:24

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 :수변전 필수문제 28번에서 (2)번에 변류비를 산정할때

동그라미 1번에서는 1.25를 적용한 601.401에 가까운 600을 선정하고

동그라미 2번에는 1.5를 적용해서 2593.155에 가까운 2500을 선정했는데

동그라미 1번에 700/5  동그라미 2번에 2000/5 로 해도 답인가요?

답변 : 네^^ 그렇게 해도 정답입니다. 너무 스트래스 받지 마시기를요~

질문 : 교재에 작성된 답안을 보면 (1.25~1.5)  를 곱하고 601.401~721.687 라고 적었는데요 

교재처럼 둘다 구한후에 600이나 700 중 하나 2000이나 2500  중 하나를 최종 답으로 쓰는게 맞는건지,

아니면 여유계수는 1.25든 1.5든 뭐로 하겠다 라고 명시해준 후에 

그것만 계산해주는 게 맞는건지 궁금합니다

답변 : 네. 명시해 주지 않아도 됩니다. 그냥 풀이를 하시면 됩니다.~

질문 :유효전력계랑 최대수요전럭게는 다른 거 아닌지요.? 둘다 유효전력을 나타낸다는 의미에서 같다고 하신건지

아예 기능이나 모든 면에서 같은 걸 지칭하는건지 궁금해요ㅠ

답변 : 유효전력계라 최대수요전력계는 유효전력을 나타내는 의미에서는 같지만, 기능이 다릅니다.

유효전력은 현재 얼만큼의 전력을 사용하는지를 알기 위함이고, 최대수요전력계는

수용가의 피크치(최대전력)를 측정하기 위하여 사용하는 것입니다. 

질문 :  dm +var 대신 kw+var도 되나요?

답변 : 네 둘다 맞습니다.^^ 어떻게 구성하느냐는 수용가 마다  조금씩 차이가 있을 수 있습니다.

질문 :강의 중에서도 설명해주셨던 변압기용량에 관해서 질문있습니다. 1차측 전류른 구할때 5000kva로 해도되고

4790.91로 해도 맞다고 하셨는데 마찬가지로 수변전 19번에 2번에서도  1번에서 선정한 변압기용량 수치를 대입

해서  풀어도 되는거죠? 

답변 : 네 맞습니다. 1번에서 선정한 변압기용량 수치를 대입하셔서 푸셔도 됩니다.^^

질문 : 혹시 어떤걸로 하느냐에 따라  표준규격이 한끗 차이로 달라질 경우에도 

둘다 맞다고 해주는지요? 

답변 : 네^^ 둘다 맞습니다.~!!

수험생님의 건승을 기원합니다.