zct를 정원측에 결선할때는 델타 와이 결선이고

부하측일때는 와이 델타라서 그런가요?

Answer

김민혁

_ 2018.04.03 11:12

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

질문에 답변을 드립니다. 결선때문에 그런것이 아닙니다.

수업시간에 말씀드렸듯이, 예를들어 ZCT 를 부하측에 설치할 경우

지락전류를 검출하기 위해서는 지락전류의 방향성을 고려하여 접지선을

통과시키지 않는 것입니다. 그리고, ZCT를 전원측에 설치할 경우도

마찬가지로 지락전류의 방향성을 고려한 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.