실기 질문있습니다

글쓴이 : 고석범

등록일 : 2018.04.02

실기 14년도 1회차 문제 7번에서 저는 기준용량을 구한뒤에 100/퍼센트임피던스 • 기준용량 을해서 차단용량을 구했는데 해설에 나온대로 루트삼 정격전압 차단전류로 구한 값과 오차가 심하게 나서 저방법 틀린방법인가 여쭤보고싶습니다

Answer

김민혁

_ 2018.04.03 11:15

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

오차가 심한 것이 아닙니다.^^ 전혀 걱정 안하셔도 됩니다.

 100/퍼센트임피던스 • 기준용량으로 계산을 하게 되면 80정도가 나옵니다.

그럼, 이 값을 기준으로 해서 문제에 주어진 차단기의 정격용량을 선정하게 되면

똑같이 100[MVA]를 선정하게 됩니다. 제발 걱정하지 마시고, 배우신대로 하시면 됩니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.