1034페이지 1번에 (2번) CT1비 구하는문제에서

정답을보니 1차전류 구할때 표준규격이 아닌 변압기용량을 대입했는데 

강사님께선 변압기용량이나 표준규격이나상관없다고 하셨는데 표준규격5000KVA를 대입하니 

CT1비가 정답과 다른 600/5가 나옵니다 

어떤문제의 풀이는 그냥 변압기용량을 대입했고

어떤문제의 풀이는 표준용량을 대입하네요 

 

강사님께선 상관없다고 하셨는데 

답이다른경우는 어떻게 해야할까요?

 

Answer

방찬수

_ 2018.04.02 11:19

안녕하세요 문강현님

 

대산전기학원 방찬수 교수입니다

 

문강현님이 질의 하신사항은 전부 맞는 말씀입니다 둘다 허용이되며

일반적으로는 계산값을 넣어서 계산합니다

계산식이 맞다면 상관 안하셔도 됩니다

 

문강현님의 합격을 기원하겠습니다~~~!

방찬수 교수 올림