단로기와 차단기 ON  OFF

31 온 32 온 30온---21온 하기전에 20오프하고 21온 해야 할것 같은데

20번 차단기는  왜 온 오프를 하지 않는지요

그냥 답만 왜우러니 조금 이상한것 같아서요

Answer

최종섭

_ 2019.07.10 18:36

안녕하세요 이윤석님

단로기는 아크소호능력이 없기 때문에 무부하시에만 개폐가 가능합니다.

이 아크는 전위차로 발생하는데

31ON → 32ON→ 30ON을 하면 A모선과 B모선이 등전위가 되고

21, 22 단로기를 개폐해도 전위차가 0이기 때문에 아크가 발생하지 않습니다.

그리고 07-(5)에서 알 수 있듯이 2중모선의 장점이 무정전 전원공급인데

차단기를 열어버리면 무정전 공급이 안되겠죠?