안녕하세요 답변드리겠습니다.

 

역률이 1로 계산해서 변류기 1차 전류를 구하면 i=(300*1000)/루트3*380*1=455.8[A]가 나오고 여유율 1.25~1.5를 곱해주면 569.753~683.704[A]가 나오고 조건에서 규격을 찾아 600[A]를 선정하면 됩니다. 그리고 300*1000을 대입하는 이유는 전력의 단위가 kw이기 때문에 w로 바꾸어 계산하기 위해서 1000을 곱해준 것입니다.

 

감사합니다.

Answer

전기관리자

_ 2019.06.17 09:17

안녕하세요 답변드리겠습니다.

 

역률이 1로 계산해서 변류기 1차 전류를 구하면 i=(300*1000)/루트3*380*1=455.8[A]가 나오고 여유율 1.25~1.5를 곱해주면 569.753~683.704[A]가 나오고 조건에서 규격을 찾아 600[A]를 선정하면 됩니다. 그리고 300*1000을 대입하는 이유는 전력의 단위가 kw이기 때문에 w로 바꾸어 계산하기 위해서 1000을 곱해준 것입니다.

 

감사합니다.