전기기사

글쓴이 : 황정기

등록일 : 2021.09.21

1. 법규 중 계통접지에 대해서 질문드립니다. 

동영상 강의 중 TT 계통 설명중
TN-C 설명중에
접지라인을 애(PEN)로 구성안하고 따로 구성 하겠다고
그렇다면 이 접지라인을 외함접지 으로 따로 구성하는게 전여 나쁠것 없겠죠
필요시에는 이렇게 접지라인을 따로 빼겠다
라고 하셨는데

TT 계통 접지는 PEN 도체에서 연결한 보호도체 일반 외함 접지 하나

외함 외부에서 바로 직접 접지 하는 방법 하나 이렇게 두가지 방식인가요?


2. TN-C에서 PEN에 연결된 선이 두개 가 있습니다.

하나는 외함 안쪽에 연결되어 있어서 중성선 이라고 범례로 표시 하시고

하나는 외함에 연결되어 있지만 보호도체 라고 범례로 표시하셨고 

하나의 PEN선에 연결되어 있으면서 외함 안쪽과 겉면에 연결되어 있으면 중성선과 보호도체 범례로 표기하는 이유는 뭐나요?

 

3. 보호도체(PE)의 뜻과 역활은 무엇인가요?

 

윤홍준

_ 2021.09.23 09:00

안녕하세요? 수험생님 질문에 답변드리겠습니다.

1. TN과 TT는 접지의 성질이 다릅니다.

TN의의 경우 접지라인이 여러가닥이여도 결국에는 선로접지선에 연결되어 접지가 실시되며,

TT의 경우 단독으로 접지라인이 내려와야하므로, TT의 경우 PEN도체가 아닌 별도의 단독접지선이

필요한 부분입니다.

2. 표시하는 방법만 다를 뿐 실제로 두가지 표현을 모두 사용합니다.

   선을 두가닥 단독으로 내리면, 개별적인 표시를 하며 동시에 내리다가 마지막 부분에 분리되었을 때는

   겸용도체로 표현합니다. 이부분은 TN-C PEN 도체시에만 사용합니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.