학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전기기사 수변전설비 과년도 출제예상문제 17(4)번 질문드립니다.

글쓴이 : 김재덕

등록일 : 2019.08.13

안녕하세요 수험생님? 답변드리겠습니다.

 

변압기 역률 개선시 유효전력은 변하지않고 무효전력을 개선해서 역률을 개선합니다.

그래서 유효전력을 더해서 역률개선하는것이 아닌 콘덴서를 이용해서 무효전력을 개선하게 됩니다.

(2)번 문제에서 구한 콘덴서용량을 무효전력에서 빼주고

(3)번 문제에서 구한 손실을 유효전력에 더해서 용량을 구하면

루트{(300+17.77)^2+(400-254.7)^2}=349.42[kVA]이므로

증설 할 수 있는 부하는 500-349.42=150.58[kVA] 됩니다.

 

수험생님의 건승을 기원합니다.

Answer

김재덕

_ 2019.08.13 09:34

안녕하세요 수험생님? 답변드리겠습니다.

 

변압기 역률 개선시 유효전력은 변하지않고 무효전력을 개선해서 역률을 개선합니다.

그래서 유효전력을 더해서 역률개선하는것이 아닌 콘덴서를 이용해서 무효전력을 개선하게 됩니다.

(2)번 문제에서 구한 콘덴서용량을 무효전력에서 빼주고

(3)번 문제에서 구한 손실을 유효전력에 더해서 용량을 구하면

루트{(300+17.77)^2+(400-254.7)^2}=349.42[kVA]이므로

증설 할 수 있는 부하는 500-349.42=150.58[kVA] 됩니다.

 

수험생님의 건승을 기원합니다.