전기기사 수변전설비 과년도 출제예상문제 17(4)번 질문드립니다.

글쓴이 : 박도현

등록일 : 2019.08.13

안녕하세요~

 

17, (4)번 문제에 대해서 질문드립니다.

 

역률 개선 후 변압기에 인가되는 용량을 구할 때 개선된 전력손실(17.78kw)까지 고려해서 

용량을 구하셨는데요~

 

질문) 문제에서 제시된 값을 써보면 

 

합성전

 

변압기 용량= 500KVA

부하L1: 유효전력 180kw, 무효전력 240kvar, 역률 0.6, 피상전력 300KVA

부하L2: 유효전력 120kw, 무효전력, 160kvar, 역률 0.6, 피상전력 200KVA

 

합성 후

 

유효전력 300kw 무효전력 400kvar 피상전력 500KVA가 되는데요.

 

그러면 이때(역률 개선 전) 변압기에 인가되는 용량을 구하면

 

루트(300+40)^2+400^2 = 524.976KVA 가 걸려있고 과부하되고 있는 상태인가요?

 

Answer

김재덕

_ 2019.08.13 09:34

안녕하세요 수험생님? 답변드리겠습니다.

 

변압기 역률 개선시 유효전력은 변하지않고 무효전력을 개선해서 역률을 개선합니다.

그래서 유효전력을 더해서 역률개선하는것이 아닌 콘덴서를 이용해서 무효전력을 개선하게 됩니다.

(2)번 문제에서 구한 콘덴서용량을 무효전력에서 빼주고

(3)번 문제에서 구한 손실을 유효전력에 더해서 용량을 구하면

루트{(300+17.77)^2+(400-254.7)^2}=349.42[kVA]이므로

증설 할 수 있는 부하는 500-349.42=150.58[kVA] 됩니다.

 