학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전기기사 실기 385p 6 (3)

글쓴이 : 전기관리자

등록일 : 2019.06.12

안녕하세요? 답변드리겠습니다.

 

회원님께서 접지라고 표현한것이 접점이 움직이는 것을 접지라고 표현하신 것으로 이해하고 설명드리겠습니다.

문제에서 PB-b 접점과 같이 푸쉬버튼OFF의 표현의 경우 색을 칠했든 색을 칠하지 않았든 일정구간을 나타낸곳에서

해당 버튼을 누른 것으로 해석 해주셔야합니다. 이부분은 타임챠트의 예외적인 사항이므로 기억해두셔야합니다.

PB-b에 색이 칠해져있다고 하여 전류가 흐르고 있지 않는다는 뜻입니다^^

따라서 해당 문제는 최초 이 점등되고 있다가 LS가 한번 동작하게 되면 R이 여자되면서 L이 소등됩니다.

이때 R은 자기유지로 인해 지속적으로 여자되어 있다가 PB-off 를 누르면 소자되고

R이 소자되면 L이 다시 점등되는 회로입니다.

 

감사합니다.

Answer

전기관리자

_ 2019.06.13 09:30

안녕하세요? 답변드리겠습니다.

 

회원님께서 접지라고 표현한것이 접점이 움직이는 것을 접지라고 표현하신 것으로 이해하고 설명드리겠습니다.

문제에서 PB-b 접점과 같이 푸쉬버튼OFF의 표현의 경우 색을 칠했든 색을 칠하지 않았든 일정구간을 나타낸곳에서

해당 버튼을 누른 것으로 해석 해주셔야합니다. 이부분은 타임챠트의 예외적인 사항이므로 기억해두셔야합니다.

PB-b에 색이 칠해져있다고 하여 전류가 흐르고 있지 않는다는 뜻입니다^^

따라서 해당 문제는 최초 이 점등되고 있다가 LS가 한번 동작하게 되면 R이 여자되면서 L이 소등됩니다.

이때 R은 자기유지로 인해 지속적으로 여자되어 있다가 PB-off 를 누르면 소자되고

R이 소자되면 L이 다시 점등되는 회로입니다.

 

감사합니다.