전기기사 실기 244p (2)번

글쓴이 : 박종석

등록일 : 2019.05.24

피티의 비율을 구하는데 상단에 전압이 220/380이 나왔는데 피티비의 전압이 110 이 오는것은 알겠는데  왜 220이 노는지 헷갈립니다 앞에서 보통 문제풀면 이차측을 이용해서 푸는데 이 경우는 이해가 안가네요 언제 일차측 전압을 쓰고 언제 이차측 전압을 이용하는지 설명부탁드립니다

Answer

김민혁

_ 2019.05.24 17:45

안녕하세요? 질문에 답변 드립니다.

220/380V에서 220V는 상전압을 의미합니다. 그리고 380V는 선간전압을 의미 합니다.

여기서 중요한 것은 PT는 PT비를 표현할때 상전압을 기준으로 한다는 것입니다.

언제나요^^ 하여,  1차측의 상전압 220V그리고 일반적인 PT의 2차측은 항상 110V입니다.

건승을 기원합니다.