전기기사실기(1) 교재 261페이지 콘덴서 관련
글쓴이 : 김동현
등록일 : 2019.05.17
안녕하세요.
첨부그림에서 콘덴서를 각부하에 공용하는 경우에...
100kVA이하일 경우 개폐장치를 OS(IS)라고 하셨는데, 여기서 (IS)는 무슨 의미인가요?
Answer
방찬수
_ 2019.05.17 09:44안녕하세요 김동현님
대산전기기술학원 방찬수교수입니다
특고압기중부하개폐기 Interrupter Switch를 말합니다
개폐 시 아크가 소호통에만 발생하도록하여 소호통에서 아크를 소호합니다.
아크소호의 기본원리는 차단 시 발생하는 아크를 좁은 틈으로 지나게 하여 소호성 gas에 의해 냉각 분산시키는 방식이며 더블과 싱글 타입의 2종류가 있으며 최근에 22.9kV 선로에서 많이 사용되고 있으며 내선규정에서는 수전용량 300kVA 이하 시 인입개폐기로 사용도록 하고 있습니다.
김동현님의 건승을 빌겠습니다
방찬수교수 올림