전기기사 실기 31p 17번

글쓴이 : 박종석

등록일 : 2019.05.15

17번 1번에 풀이에 보면 발전기의 퍼센트 임피던스 가 60프로 라고 하는데 그 풀이과정 설명하신 부분이 이해가 안갑니다. 백을 왜 오십으로 나누었는지도 모르겠고 정격 전류가 왜 삼십이 되었느지돋 모르겠습니다. 오십이 어디서 나온건가요? 그리고 단위를 모두 mva로 바꾸어야 하는건가요?

Answer

전기관리자

_ 2019.05.15 11:57

안녕하세요 대산전기학원입니다. 

 

50은 위에 표에서 용량이라고 주어진 부분을 MVA로 환산한것입니다^^ 

그리고 30은 정격전류가 아니라 %X를 넣은것입니다. 27페이지를 보시면 2번에 퍼센트임피던스 환산이라는 부분을

보시면 이해되실것입니다. 

이 문제는 다 용량이 다르므로 하나로 맞춰주는것입니다. 이것은 무조건 해줘야하는겁니다.

그 기준을 100MVA로 한것이구요^^

공부 열심히 하세요~!