기사 2013년 2회 18번 질문있습니다

글쓴이 : 김형철

등록일 : 2019.03.26

배선용차단기 규격 선정에서  정답에 4극으로 되어 있는데 다른 출판사 교재에는 3극으로 나왔던데 확실히 

4극이 맞는거죠?

Answer

방찬수

_ 2019.03.26 20:56

안녕하세요 김형철님

대산전기기술학원 방찬수 교수입니다

전화를 드리오니 부재중이라 장문의 글을 씁니다

배선용차단기(MCCB)의 적용은 같습니다.

1. 저압으로 수전받는 장소의 인입구 개폐기는 전기설비기술기준 제190조에서 인입구 가까운 곳에 개폐기를 각 극에 시설하도록 규정하고 있습니다. 따라서  3상 3선식 220V 옥내 배선의 경우 인입구 개폐기는 3P 개폐기를 시설하여야 하고
3상 4선식 380V 옥내 배선의 경우 인입구 개폐기는 중성극을 포함한 4P 개폐기를 시설하여야 합니다.


저압 3상4선식의 차단기에 극수를 4P를 사용할 경우 장점은 2차측의 회로를 전부 개방함으로서 절연저항의 측정치를 정확하게 얻을 수 있을 뿐만아니라 전기설비의 유지·보수·점검이 용이하여 안전관리에 편리합니다.

단점으로는 4P를 사용할 경우 3P보다 구입가격이 많이 사용됩니다. 

 

2. 중성선이 차단되지않는 3P를 설치할 경우 전기안전에 관하여는 문제가 없습니다 하지만 법은 준수를 해야하겠죠?

**^^**

전기설비기술기준의 규정은 준수하여야 합니다. 

특별고압이나 고압에서 저압으로 변성되는 변압기 2차 회로는 간선에 해당 됩니다.

변압기 2차측 저압개폐기는 인입구 개폐기가 아닌 간선개폐기 이므로 전기설비기술기준 제195조에 의거 3상4선식 380V 옥내 배선의 경우 수배전반내  ACB는 중성극을 생략한 3P ACB를 사용할 수 있습니다.


하지만 한전으로부터 수전받는 저압옥내전로의 인입구에 설치하는 저압 메인차단기의 극수는 중성극을 포함하여 각극에 시설하여야 합니다(전기설비기술기준 제41조, 제190조)

 

그러므로 3극도 맞고 4극도 맞습니다 저희 교재는 더 정확하게 4극으로 하였습니다.

 

김형철님의 건승을 빌겠습니다~~!

 

방찬수 교수 올림