학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
과년도 문제 질문
글쓴이 : 차범규
등록일 : 2019.02.11
131p 15년 2회 10번문제에서는 고장점A점이 154측이라 154기준으로 환산해주었는데
98p 14년 3회 04번문제에서는 고장점이 변압기 2차측 345지점에서 일어났는데
왜 환산을 안해 주는 것인가요??
Answer
김민혁
_ 2019.02.13 11:36안녕하세요? 수험생님.
131PGAE의 10번 문제는 임피던스를 계산할때 전압기를 고려하여 계산을 한 것 입니다.
퍼센트 임피던스를 사용하지 않을 경우 이러한 번거로움이 있는 것입니다.^^
반면에, 98PAGE의 펀센트 임피던스를 계산할 때 이미, 정격전압과 정격용량을 기준으로 맞추었습니다.
그러니, 다시 전압비를 고려할 필요가 없게 되는 것입니다. 이렇게 두 문제를 비교했을때 임피던스법 보다는
퍼센트 임피던스법이 더 간단하다는 것이 확인이 됩니다. 하여, 실무에서는 퍼센트 임피던스 법을 더 많이
사용한답니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글